Dein Situation läßt sich aber nicht mit der anfänglich gestellten Frage vergleichen.
Wenn,wie du schreibst, die Leitungslänge in deiner Installation sehr lang ist muss eigentlich ein größerer Querschnitt als 1,5qmm verwendet worden sein, eine Reduktion des Sicherungsautomatens während auch eine Option gewesen. Somit handelt es sich bei dir schon um einen Installationfehler seitens der ausführenden Elektrofachkraft.
Aber was soll in deinem Fall passieren?
Bei starker Belastung sinkt die Spannung, die maximale Stromaufnahme der Mazda Laders ist auf 13A limitiert somit sinkt die Ladeleistung.
Die Erwärmung der Leitung ändert sich nicht.
Im schlimmsten Fall schaltet der Lader ab.
Wenn jetzt andere Verbraucher im z.B. Keller weitere große Lasten erzeugen wird der Leitungsschutzschalter (auch als Sicherungsautomat bekannt) seiner Aufgabe nach kommen und die Leitung schützen und abschalten.