Zum Laden mit Schukosteckdose:
Die Absicherung darf höchsten 16A sein. An einer vorhandenen Installation würde ich das nicht machen,
da praktisch fast überall mit 3x 1,5mm² verlegt wurde und über längere Volllast-Zeiträume werden diese Leitungen definitiv warm.
Wer auf Nummer sicher gehen will, verlegt 3x 2,5mm² auf dem kürzesten Wege (also meistens dann Aufputz ohne Verteiler-Dosen) in die Unterverteilung
und sichert dort mit 16A ab.
Achtung; Besorgt Euch dafür autorisierte Fachleute. Dann kann auch der Schleifenwiderstand einer solchen Installation gemessen werden.
Viele Grüße,
Norbert